Kuivuriin digitaalinen poistoilmatermostaatti

Keskustelua maatalouden tuotantorakennukista ja niihin liittyvistä koneista, asioista ja ratkaisuista.

Valvoja: Farmari-ryhmä

Avatar
jk
Luokka: >500hv
Viestit: 805
Liittynyt: 18 Loka 2006, 17:13
Paikkakunta: Lapua

Re: Kuivuriin digitaalinen poistoilmatermostaatti

Lukematon viesti Kirjoittaja jk »

Ei se kaksliekkipolttimessakaan mikään idioottivarma ole. Heittoa tuli tänäkin vuonna kuivauskauden edetessä vaikka tuloilma pysyy takuuvarmasti vakiona. Alkukaudesta vehnä vaati poistoilmalämpötilaksi 37C ja loppukaudesta 34C...
jupesa96
Luokka: yli 100 hv
Viestit: 119
Liittynyt: 09 Tammi 2010, 17:29
Paikkakunta: sastamala

Re: Kuivuriin digitaalinen poistoilmatermostaatti

Lukematon viesti Kirjoittaja jupesa96 »

Kiitoksia ammattilaisille. Asia selkisi ja uutta oppia sain. Veikkaan että syntynyt viestiketju palvelee muitakin kuin minua.
Avatar
kevinc
Luokka: yli 300 hv
Viestit: 342
Liittynyt: 08 Elo 2010, 23:19
Paikkakunta: Etelä-Pohjanmaa - Seinäjoki

Re: Kuivuriin digitaalinen poistoilmatermostaatti

Lukematon viesti Kirjoittaja kevinc »

Se minulla on tässä päivityksessä ajatuksena, että eri viljalajien välillä on helppo vaihtaa.

Esimerkiksi jos itsellä on vaikka vehnän kuivaukset menossa ja sille säädöt haettuna, voi siihen joku tuoda välillä ohrasatsin kuivattavaksi rahtina. Sen jälkeen saakin taas mekaanisella termostaatilla hakea oikeaa lämpötilaa tovin. Digitaalisella voisi näpytellä juuri samat asetukset kuin ennemminkin oli.

Lisäksi näytöstä näkee tarkalleen mikä lämpötila poistoilmalla on kosteutta mitatessa. Nykyisellä erillisellä viisarimittarilla ja mekaanisella termostaatilla tuon havaitun lämpötilan asetus ei onnistu, paitsi tietenkin "hivuttamalla" termostaattia pienemmälle niin kauan että jäähdytys menee päälle. Silloinkin jää epäselväksi mikä termostaatin tarkka asetus on, jos ei piirtele omia viivoja. nyt kun niitäkin on monta, ei niilläkään ole mitään virkaa.
Avatar
Jari
Luokka: >500hv
Viestit: 3510
Liittynyt: 05 Touko 2005, 10:05
Paikkakunta: K-Pohjanmaa

Re: Kuivuriin digitaalinen poistoilmatermostaatti

Lukematon viesti Kirjoittaja Jari »

jk kirjoitti:Ei se kaksliekkipolttimessakaan mikään idioottivarma ole. Heittoa tuli tänäkin vuonna kuivauskauden edetessä vaikka tuloilma pysyy takuuvarmasti vakiona. Alkukaudesta vehnä vaati poistoilmalämpötilaksi 37C ja loppukaudesta 34C...
Emmä osaa luottaa poistoilmatermostaattiin, liikaa muuttujia kuten eränkoko ja ulkolämpötila.

Vaikka kuivauslämpö pysyy säädetyssä, suuri merkitys ilman lämpötilalla/kosteudella. Tiedä sitten mekaanisella mittarilla, digitaalisessa näkee kuinka pienellä erolla saa suuria muutoksia kuivaustulokseen kun "lähtötiedot" vaihtelee. Pitäisi olla melkoinen kaavio että homma toimii eri viljalajeilla,kuivauserän koolla, lajilla jne. ja sitten seuraavaan vuonna taas eri asetuksilla...

Vaakaan perustuva kuivauksen katkaisu olisi kaikista paras, ainakin näin märkänä syksynä. Lähes kuivana voisi mitata kosteuden ja laskea milloin kuivurin pitää pysähtyä kilojen perusteella. Itse harrastin tätä, 16-18% kuivasta tavarasta laskin kuivapainon ja ellei termostaatti ollut kuivausta pysäyttänyt oikealla kilomäärällä, pystyi kuivauksen sammuttamaan ilman tarkistusmittauksia kosteuden ollessa varmuudella halutussa haarukassa.